呼市鋼結構施工工程在冬季里的施工會比平時困難許多,注意點也因此增多了,如:鋼構件正溫制作負溫安裝時,應根據環境溫度的差異考慮構件收縮量,并在鋼結構工程施工中采取調整偏差的技術措施;負溫下使用的焊條外露不得超過2小時,超過2小時重新烘焙,焊條烘焙次數不超過3次,鋼結構工程現場安裝時,如遇雪天或風速在6m/s以上,搭設防護棚。如遇上大風天氣,柱、主梁、支撐等大構件應立即進行校正,位置校正正確后立即進行固定,以防止發生單側失穩。當天安裝的構件,應形成空間穩定體系。
在負溫度下制作的鋼構件進行檢查驗收時,其外形尺寸應考慮當時溫度的影響。等強接頭和要求焊透的焊縫需要超聲波檢查,其余焊縫按百分之30~百分之50超聲波抽樣檢查。負溫度下超聲波探傷儀用的探頭,與鋼材接觸面間應使用不凍結的油基藕合劑。不合格的焊縫應鏟除重焊。
在低于0℃的鋼構件上涂刷防腐涂層前,應進行涂刷工藝試驗。涂刷時需要將構件表面的鐵銹、油污、邊沿孔洞的飛邊毛刺等清除干凈,并保持構件表面干燥。為了加快涂層干燥速度,可用熱風、紅外線照射干燥。干燥溫度和時間由試驗確定。雨雪天氣或構件上有薄冰時不得進行涂刷